(1) 金屬風管

合格:風管的規格、尺寸符合設計尺寸規格,咬縫緊密、寬度均勻,無孔洞、半咬口和脹裂缺陷,直管縱向咬縫錯開;焊縫嚴禁燒穿、漏焊和裂縫等缺陷,縱向焊縫必須錯開。風管折角平直,圓弧均勻,兩端麵平行,無明顯翹角,表麵凹凸不大於10mm;風管與法蘭連接牢固,翻邊基本平整,寬度不小於6mm,緊貼法蘭;有凝結水、濕空氣的底部接縫風管要有坡度和密封處理。法蘭的孔距符合設計要求和施工規範的規定,焊接牢固,焊縫處不設置螺孔;風管加固牢固可靠;不鏽鋼板和鋁板風管表麵無顯明刻痕,複合鋼板風管表麵無破損。鋁管的法蘭接連螺栓鍍鋅,並在兩側加鍍鋅墊圈

優良:在合格的基礎上,無翹角,表麵凹凸不大於5mm;翻邊平整,螺孔具備互換性;風管加固牢固可靠、整齊、間距適宜、均勻對稱;不鏽鋼板和鋁板風管表麵無刻痕、劃痕、凹穴等缺陷,複合鋼板風管表麵無損傷

                                                                                                                           

                                                                                                                                                     
(2) 潔淨係統的風管

合格:風管、配件、部件和靜壓箱的所有接縫必須嚴密不漏。風管內表麵必須平整光滑,嚴禁有橫向拚縫和管內設加固成采用凸棱加固的方法;閥門的活動、固定件、拉杆等零件用碳素鋼加工時必須做鍍鋅處理,軸與閥體連接處的縫隙必須密封。風管連接嚴密不漏,法蘭、柔性短管的墊料及接頭方法符合設計要求。管內壁清潔,無浮塵、油汙、鏽蝕及雜物等

優良:要合格的基礎上,整齊美觀,使用方便靈活

(3) 支架

合格:支、吊、托架的形式、規格、埋設位置、間距符合設計要求,埋設牢固、平整、砂漿飽滿;支架嚴禁設在風口、閥門及檢視門處,與管道間的襯墊合理。不鏽鋼板、鋁板風管用碳素鋼支架時,需進行防腐絕緣及隔絕處理。油漆顏色符合設計要求,無漏塗

優良:在合格的基礎上,支架與管道接觸緊密,吊杆垂直,橫杆水平、固定處與牆齊平,不突出牆麵。防腐(油漆)顏色一致,整齊美觀,不汙染管道、設備及支撐麵