135 0625 7255
淨化工程標準-空氣處理安裝:EPURZAN精品欧美麻豆
發布者:蘇州精品欧美麻豆瀏覽次數:發布時間:2021-07-17
淨化工程標準-空氣處理安裝

合格:

處理板壁拚接按水流方向,噴淋段的水池嚴禁滲漏;擋水板保持一定的水封,分層組裝的擋水板,每層都有排水裝置;

分段組裝連接嚴密;熱交換器水壓試驗合格,管路無堵塞,散熱麵完整無損壞。

風機盤管、誘導管與出水、進水管連接無滲漏,與風口及回風室連接嚴密。

高效過濾器安裝方向正確,波紋板過濾器豎向安裝時,波紋板垂直地麵,過濾器與框架之間連接嚴密,無滲漏、變形、破損和漏膠等現象。潔淨係統過濾器室等安裝後,保證室內壁清潔,無浮塵、油汙、鏽蝕、雜物等。



擋水板折角及間距符合設計要求,折線平直,間距偏差不大於2mm;

與處理室板壁接觸處設泛水,框架牢固;噴嘴的排列及方向正確,間距偏差不大於10mm;

密閉檢視門及門框平正、牢固,無滴漏,開關無明顯滯澀;凝結水的引流管(槽)暢通;

表麵式熱交換器的框架平正、牢固;

安裝平穩,熱交換器之間和熱交換器與圍護結構四周無明顯縫隙;

空氣過濾器安裝平正、牢固;過濾器與框架、框架與圍護結構之間無明顯縫隙、窗台式空調器固定牢固,遮陽、防雨措施不阻擋冷凝器排風;

凝結水盤應有坡度,與四周縫隙封閉

優良:

在合格的基礎上,框架平正;

間距偏差不大於5mm;無滲漏,開關靈活;

熱交換器之間和熱交換器與圍護結構四周縫隙封嚴;

空氣過濾器與框架、框架與圍護結構之間縫隙封嚴,過濾器便於拆卸;

窗台式空調器安裝正麵橫平豎直,與四周縫隙封嚴,與室內協調美觀