EPURZAN品牌手工紙蜂窩夾芯板
非標定製

一: 單開和雙開門的安裝
潔淨室的門有單開夾芯彩鋼板門、雙開夾芯彩鋼板門和夾芯彩鋼板移門。潔淨室的夾芯彩鋼板門內的夾芯材料通常是岩棉材料。潔淨室的夾芯彩鋼板密閉門在訂購時,其規格、開啟方向、門框、門包邊、五金件等均按照設計圖紙的要求到專門廠家定做,一般可選擇廠家的定型產品或由施工單位繪出製作潔淨室的彩鋼板門根據設計和業主的需要,其門框和門包邊材質可用不鏽鋼、鋁合金及鋁合金噴塑等。門樘的顏色也可以根據需要定製,但通常與潔淨室牆體的顏色一致。
1.彩鋼板門安裝部位的彩鋼板牆體應在二次設計時采取加固措施,不得在一般彩鋼板牆體上直接開洞裝門。因為沒有加固的牆體,門容易變形、關閉不嚴等。若直接采購的門沒有加固措施,則施工安裝時應進行加固,加固的鋼型材應滿足門框門套的要求。
2.潔淨室彩鋼板門的鉸鏈宜選用品質優良的不鏽鋼鉸鏈,尤其是經常出人人員的通道門,這是因為鉸鏈經常磨損,質量差的鉸鏈不僅對門的開關產生影響,而且在鉸鏈處的地上經常出現磨損的鐵屑粉末,引起汙染影響潔淨室的潔淨度要求。一般雙開彩鋼板門應設置三副鉸鏈,單開彩鋼板門也可設置兩副鉸鏈。鉸鏈必領對稱安裝,同側餃鏈必須在一條直線上。門框必須垂直,以減小開關門時鉸鏈的摩擦
3.潔淨室彩鋼板門的插銷通常為不鏽鋼材質,采用暗裝式,即手動操作柄在雙開門兩扇門的夾縫內。雙開門通常設置上下兩個插銷,插銷安裝在先關的雙開門的一樘上。插銷的孔眼應設置在門框上。插銷的安裝應靈活可靠、方便使用。
4.潔淨室的門鎖與把手應質量優良、使用壽命長,這是因為出人人員通道的把手、門鎖,在日常運行中經常有損壞現象。一方麵的原因在於使用管理不當,更主要的原因在於把手、鎖的質量問題。安裝時,門鎖與把手不宜過鬆和過緊,鎖槽與鎖舌應配合適當。把手的安裝高度一般以 1m為宜。

5.潔淨室門的視窗材料一般是鋼化玻璃,厚度一般在 4~6mm。安裝高度一般以1.5m 為宜。視窗的大小應與門樘的麵積相協調,比如對於2100mm × g00mm 的門,其視窗尺才宜為600mm × 350mm。視窗的窗框角應 45°拚接,窗框應用自攻螺釘暗裝,視窗表麵不得有自攻螺釘;視窗玻璃與窗框之間應以專用的密封膠條密封,不得采用打膠的方式密封。潔淨室的門閉門器是潔淨室彩鋼板門的重要部件,其產品質量至關重要,宜選用知名品牌,否則會給運行帶來很大的不便。為確保閉門器的安裝質量,首先應準確地確定開門方向,閉門器應安裝在門的內側上方,以型號為 B0330-02的閉門器為例,其安裝位置尺寸鑽孔位置應準確,鑽孔應垂直,不得偏斜。
6.潔淨室門的安裝密封要求。門框與彩鋼板之間應使用中型白色矽膠密封,密封縫的寬度、高低應一致。門樘與門框采用專用的膠條密封,膠條的材料應為防塵、防腐蝕、不易老化、擠壓伸縮好的中空材料平開門的縫隙密封。在經常啟閉門扇通行的情況下,除某些外門為避開重設備等運輸可能對門樘的碰撞而把密閉條全部設置在門扇上外,一般情況下,為使密閉條避免手摸、腳踩或擊碰以及受人行與運輸的影響,多將小斷麵成型彈性密閉條敷設在門樘的隱蔽凹槽部位,再借門扇的關閉壓緊。密閉條應沿活動縫隙的周邊連續敷設,以便在門關閉後形成一圈封閉齒形的密封線。若密閉條被分別設置在門樘和門框兩處時,就必須注意兩者有很好的銜接,應減小密閉條在門縫內的中斷間隙。門窗縫隙和安裝接縫要用密封嵌縫材料進行嵌縫,且應嵌於牆麵的正麵和潔淨室的正壓側。
二:潔淨室滑動門的安裝
1.滑動門通常安裝在潔淨度等級相同的兩個潔淨室之間,需要時也可以安裝在空間受限製,不利於安裝單開門或雙開門的部位或作為不經常開啟的維修用門。潔淨室滑動門的寬度尺寸一股比門洞尺寸大 200mm,高度大 200mm。滑動門的導軌長度要大於兩倍的門洞尺寸,一般可采用兩倍的門洞尺才加 200mm。門導軌必須平直,強度應滿足門樘承重的要求;門頂部的滑輪在導軌上應滾動靈活,滑輪與門樘應安裝垂直。

2.導軌和導軌罩安裝部位的彩鋼板牆壁應在二次設計時規定加固措施。門底部應有橫向和縱向的限位裝置。橫向限位裝置在導軌下部(即門洞兩側)的地上設置,目的在於限製門的滑輪不超出導軌兩端;橫向限位裝置應比導軌端頭縮進 10mm,以防止滑動門或其滑輪碰撞導軌封頭。縱向限位裝置用於限製因潔淨室的風壓作用而產生的門樘縱向飄斜;縱向限位裝置在門的內外成對設置,一般在兩個門的位置均設置,不得少於 3對潔淨室滑動門的密封膠條通常為扁平狀,其材料應采用防塵、防腐蝕、不易老化、柔性較好的材料。潔淨室的門根據需要可設置手動門和自動門