潔淨室地麵根據產品生產工藝要求、潔淨級別、使用功能不同,其形式多種多樣,主要有水磨石地麵、塗布型地麵(聚氨酯塗料、環氧或聚酯等)、粘貼型(聚氣乙烯板等)地麵、高架(活動)地板等。近年來我國潔淨室建造中采用較多的是地麵,塗裝、塗布型(如環氧地麵)和高架(活動)地板等。在國家標準《潔淨廠房施工及質量驗收規範》(GB 51110) 中對采用水性塗料、溶劑型塗料以及防塵、防黴塗料的地麵塗裝工程、高架(活動)地板的施工做出了規定、要求。
 

(1)地麵塗裝 潔淨室地麵塗裝工程的施工質量首先取決 “基層狀況”,在相關規範中要求:在進行地麵塗裝施工前應確認基層的養護達到相關專業規範和具體工程設計文件的規定、要求,並應做到基層上的水泥、油汙等殘留物清理幹淨;若潔淨室為建築物的底層時,應確認做好了防水層並已驗收合格;基層表麵的塵土、油汙、殘留物等清理千淨後,應采用磨光機、鋼絲刷全麵打磨、修補找平,再以吸塵器清除;若改(擴)建的原有地麵是油漆、樹脂或 PVC地麵清除時,應將基層表麵打磨千淨,並用膩子或水泥等進行修補找平基層表麵做到:當基底表麵為混凝土類時,其表麵應堅硬、幹燥,不得有蜂窩麻麵、粉化脫皮、龜裂、起殼等現象,且應平整、光滑;當基層為瓷磚、水磨石、鋼板時,相鄰板塊高差不應大於 1.0mm,板塊不得有鬆動、裂縫等現象。

 

地麵塗裝工程麵層的結合層應按下列要求進行施工:塗裝區域的上空及周圍不得有產坐作業,並應采取有效的防塵措施;塗料的混合應按規定的配合比計量,並充分攪拌均勻;塗料厚薄應均勻,不得漏塗或出現塗後泛白等現象;與設備、牆體的結合處不得將塗料粘到牆、設備等相關部位。麵層塗裝應嚴格做到:麵層塗裝必須待結合層晾幹後進行,施工環境溫度應控製在 5~35°C;塗裝的厚度、性能應符合設計要求。厚度偏差不得大於 0.2mm;每次配料必須在規定的時間內用完,並做好記錄;麵層施工宜一次完成,若分次施工時,應做到接縫少,並設置在隱蔽處,接縫應平整、光滑,不得分色、露底;麵層表麵應無裂紋、鼓泡、分層、麻點等現象;防靜電地麵的體積電阻、表麵電阻應符合設計要求。

若地麵塗裝用材料選用不當,將會直接甚至嚴重影響潔淨室投人運行後的空氣潔淨度,造成產品質量降低,甚至做不出合格產品,為此相關規範規定應選用具有防黴、防水、易清洗、耐磨、發塵少、不積塵和不釋放對產品質量有害的物質等性能。地麵塗裝後的顏色應符合工程設計要求,並應色澤均勻、無色差、無花紋等

 

(2)高架地板 高架地板/活動地板在各行各業的潔淨室中都有應用,尤其是在單向流潔淨室中廣泛應用,如常常在ISO5級及其以上級別的垂直單向流潔淨室中設置不同類型的活動地板/高架地板,以確保氣流流型及其風速要求。我國現在己可生產各種類型的高架地板/活動地板產品,包括通風地板、防靜電地板等。潔淨廠房施工時通常都是從專業製造廠家外購產品,為此在國家標準 GB 51110 中對高架地板/活動地板首先要求在進行施工前應檢查出廠合格證和核查荷載檢驗報告等,且每種規格均應具有相應的檢驗報告,確認高架地板及其支撐結構均符合設計和承重要求

 

潔淨室內鋪設高架地板/活動地板的建築地麵應做到:地麵標高符合工程設計要求;地麵表層應平整、光滑、不起塵,其含水率不應大手 8%,並應按設計要求塗刷塗料。對有通風要求的高架地板,麵層上的開孔率和開孔分布、孔徑或邊長等均應符合設計要求高架地板的麵層和支撐件應平整、堅實,且應具有耐磨、防黴變、防潮、難燃或不燃、耐汙染、耐老化、耐酸堿、導靜電等性能高架地板支撐立杆與建築地麵的連接或黏結應年固可靠。支撐立杆下部的連接金屆構件應符合設計要求,固定螺栓的外露絲扣不得少於3扣。高架地板麵層鋪設的允許輕度偏差

 

潔淨室內高架地板邊角位置板塊的安裝,應根據現場實際情況進行下料切割後鑲補,且應設可調支撐和橫杆,切割邊與牆體交接處應以柔軟的不產塵材料填縫。高架地板安裝後應做到行走無擺動、無聲響,牢固可靠,麵層應平整、清潔,板塊接縫均應橫平豎直。